guvensuleyman Oluşturuldu: 18 Ocak, 2021 Share Oluşturuldu: 18 Ocak, 2021 Merhaba ; TSG-043 HMI VAR.BU HMI İLE DELTA DVP PLC Yİ HABERLEŞMEK İSTİYORUM.BU KISIMDA SIKINTI YOK.AYNI ZAMANDA RS485 ÜZERİNDEN ISISO MARKA INVERTERE PANELDEN DOĞRU HIZ GÖNDERMEK İSTİYORUM.BUNUN İÇİN P DESİGNERDA NASIL BİR YOL İZLEMEM LAZIM.HARDWARE A DELTA PLC Yİ EKLİYORUM FAKAT SÜRÜCÜYÜ NASIL EKLEMEM LAZIM ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi HMI ile PLC' yi ardından PLC ile İnvertörü haberleştirmeni öneririm. İlla HMI ile haberleşeceksen PLC' nin driver' ını kullanamazsın. Standart Modbus driver' ı olan Modbus RTU' yu kullanarak çözüm üretmelisin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Hanifi 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi Merhaba TSG-043 de RS232 ve RS485 portları vardır. RS232(Com2) ile PLC i, RS485(Com0) ile Inverter haberleştirmesi yapabilirsiniz. Aynı Rs485 hattına farklı ürünler bağlamak istendiğinde Modbus RTU Extend driver ı her iki ürün içinde kullanılmalıdır. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
guvensuleyman 18 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 18 Ocak, 2021 gönderildi Modbus RTU Extend driver ı kullandığım zaman deltanın hazır drveini kullanmadığım için adres yapılarına m,d gibi yazmam 40001 gibi adres yazmam gerekir dimi ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
guvensuleyman 18 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 18 Ocak, 2021 gönderildi malikenes, 26 dakika önce yazdı: HMI ile PLC' yi ardından PLC ile İnvertörü haberleştirmeni öneririm. İlla HMI ile haberleşeceksen PLC' nin driver' ını kullanamazsın. Standart Modbus driver' ı olan Modbus RTU' yu kullanarak çözüm üretmelisin. dediğiniz gibi yaparsam,Sistemde hmi master olacağı için.Plc ile invertörü nasıl haberleştirmem gerekir ? dvp plc nin driverini seçtiğim zaman modbus ascii üzerinden mi haberleşmiş oluyorlar ? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi guvensuleyman, Bir saat önce yazdı: Modbus RTU Extend driver ı kullandığım zaman deltanın hazır drveini kullanmadığım için adres yapılarına m,d gibi yazmam 40001 gibi adres yazmam gerekir dimi ? Evet ürüne özel isimleri kullanamazsınız 40001 gibi adresleri kullanmalısınız. Bu durumda Delta PLC' nin adres haritasına ihtiyacınız olacak. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi guvensuleyman, Bir saat önce yazdı: dediğiniz gibi yaparsam,Sistemde hmi master olacağı için.Plc ile invertörü nasıl haberleştirmem gerekir ? dvp plc nin driverini seçtiğim zaman modbus ascii üzerinden mi haberleşmiş oluyorlar ? HMI, PLC ile haberleşirken HMI master olur, PLC, Driver ile haberleşirken PLC master olur. Bunun için PLC' de 2 tane haberleşme portu olması gerekir. Var mı bilmiyorum. Buradaki haberleşmeler Modbus RTU' dur. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
guvensuleyman 18 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 18 Ocak, 2021 gönderildi plc de 1 tane rs485 1 tane rs232 portu var. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi Tamam o zaman, panel ile PLC' yi RS232' den. PLC ile invertörü de RS485' ten haberleştirin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
guvensuleyman 18 Ocak, 2021 gönderildi Yazar Share 18 Ocak, 2021 gönderildi (düzenlendi) resimdeki gibi delta nın drverini kullanıp.Terminal adresini değiştirip sürücünün hız adresine de yazamaz mıyım aynı anda ? Hız adresine yazabilmem için hangi veri tipini seçmeliyim ? 18 Ocak, 2021 tarihinde guvensuleyman tarafından düzenlendi Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 18 Ocak, 2021 gönderildi Share 18 Ocak, 2021 gönderildi Kullanmadığım için yorum yapamam. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
ufuk123 3 Aralık, 2021 gönderildi Share 3 Aralık, 2021 gönderildi Merhaba Öncelikle konu bayağı eski ama belki bir başkasına yardımcı olabilirim diye yazmak istedim. Soylu Otomasyonda geçmişte uzun süre projede görev aldığım için hem GMT hem ISISO'yu kullandım. GMTCNT HMI 'dan ISISO marka inverter'a hız bilgisi yazmak için PLC ekleme kısmından Modbus_RTU_Extend ekleyip Daha sonrasında MW. Adresleme üzerinden bir adrese yazıp bunu daha sonra Common window'dan bir Timer'la "data transmission" ederek 4x 3 adresine yazıyordum. Hiç bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Haberleşme ayarlarının da gerektiği gibi yapıldığında. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...