Jump to content
zamzam23

HMI saat bilgisini PLC ile okumak hk.

Önerilen İletiler

zamzam23, 21 saat önce yazdı:

Selamlar,

PLC modelimde rtc yok. HMI'daki rtc yi kullanarak bazı süre ölçümleri yapmak istiyorum. HMI' ın saat verilerini tuttuğu registerleri PLC ile nasıl okuyabilirim?

 

Teşekkürler.

Selamlar,

RTC özel registerları şu şekildedir:
LW10000  Saniye (0-59)
LW10001 Dakika (0-59)
LW10002 Saat (0-23)
LW10003 Gün (0-31)
LW10004 Ay (0-12)
LW10005 Yıl (2000-2037)
LW10006 Hafta Günü (0-6) (0=Pazar … 6=Cumartesi)


HMI'dan PLC'ye farklı metodlarla veri transferi gerçekleşebilmektedir. Zamanlayıcı fonksiyon komponenti ile olan veri aktarma işlemini şu şekilde yapabilirsiniz.

Öncelikle zamanlayıcı komponentini genel pencerede kullanın.

image.png.e991cf6c4964b72d19dd465f392606cf.png    -->  image.png.ed7e141cd90b7a27f16817e12dac3e00.png   -->       image.png.b2fc9bedb651af3b2c4eeb3a08f4ceca.png

 

İyi çalışmalar.

 