MODBUS HABERLEŞME HIZ ARTIRIMI

Önerilen İletiler

Oluşturuldu:

Merhabalar 1 adet GLC-296T ile 20 adet sinamic v20 inverteri rs485 ile haberleştirdim.yalnız bağlantı hızım çok yavaş plc den giden komut 5 sn sonra start almaya başlıyor .hızlandırak için ne yapabilirim

gönderildi

RS485 haberleşmede her bir okuma ve yazma işlemi bir zaman alır ve sırasıyla yapılmalıdır.

Örneğin bir invertöre hız komutu gönderme işlemi 100ms tutuyorsa 20 invertör için bu süre 2000ms yani 2sn olacaktır. Bu kaçınılmaz. 

Mümkünse daha az sorgu yap, sorgu aralarını kısalt ve haberleşme hızını artır. 

gönderildi

GMTSuite Modbus Master kısmı dinamik çalışan  bir yapıya sahiptir. Sorulan soruya cevap geldiği anda 1 sonraki sorguya geçer.

Modbus teorisinde sorgu sırayla sorulduğundan sorgu sayısı arttıkça gecikmede artacaktır.  

Bu durumda haberleşmeyi hızlandırmak için:

1. Mümkün olduğu kadar tek cihazdan sorulan sorguyu azaltın, Frekansı haberleşmeden yazarken, start komutunu dijital çıkışlardan verilebilir.

2. Haberleşme hızını mümkün olduğu kadar artırın.

3. Sorgu kayıplarını engellemek için kablo bağlantılarının düzgün olduğuna emin olun.  Burgulu kablo vs. dikkat edilmelidir.

iyi çalışmalar

gönderildi

Cevaplarınız için teşekkür ederim.

Yalnız haberleşme hızını 115200 yaptığım halde sorgu süresi kısalmadı.Kabloların izolesi sağlam.Şuanki  projede ek modül kullanamam .küme fonsiyonlarıyla sorguyu azaltsam faydası  olur mu

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Misafir
Bu konuyu yanıtla

×   Yapıştırdığınız içerik biçimlendirme içeriyor.   Biçimlendirmeyi Temizle

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Önceki içeriğiniz geri yüklendi.   Editör içeriğini temizle

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Yeni Oluştur...