MICNO 11 kwt VFD analog output

Recommended Posts

Öncelikle MICNO invertörde gösterdiğiniz AO0 çıkışının voltaj ya da akım çıkışının seçildiği J3 jumperını Akım (I) kademesine almalıyız.

Sonrasında bir ölçü aleti ile mA kademesinde ölçüm yaparak bir değer ölçmeye çalışalım, gerilim ölçerek okuduğunuz değerin bir anlamı olmaz bizim için.

Bu şekilde sağlıklı bir değer elde edersek, sonrasını siemens ten öğreniriz zaten.

Link to comment
Share on other sites

Jumper 0-20mA icin ayarlanmiş. 25 hz de çalışdırılan zaman 10mA okunuyor. 50 HZ ile de çalışdırılan zaman 20mA okunuyor.Sıkıntı yok. Fakat AO çıkışında voltaj ölçümü yapdığımız zaman 10 ile 13VDC voltaJ gormuş oluyoru.

 

b31b2b7c-784b-4b8e-8553-2f8f43b33db2.thumb.jpg.59182dd3fef2844fa75421267fa68f1f.jpg

3ae40f6f-3e26-4bc3-97fe-769cf1814122.thumb.jpg.ad6fbc5ab33284f15ab8c63b3c3087a1.jpg

 

 

Link to comment
Share on other sites

Aslına bakarsak her iki ürün kendi işini yapıyor. Sorun Siemensin AI okuması için kendi 24 VDC göndermesidir. Bu halda biz VFD-ni passive analog output yapa bilmeliyiz, amma yapamıyoruz. VFD passive output seçimi varmi? ve ya VFD bağlantısında bir degisiklik yapmamızla mümkünmü? Önceden teşekkürler

Link to comment
Share on other sites

mitko-virlios, 23 saat önce yazdı:

If messure 24vdc on channel AI0  pin I0+ and Uv  with voltmeter  is normal to have voltage ,resistance on multimeter is high .When connect current source that is low resistance and messurement while be ok ,you messure current on PLC.

On Siemens manual wiring is ok .

 

et200sp_ai_8xi_2_4_wire_ba_manual_en-US_en-US.pdf 925.6 kB · 0 downloads

In my opinion Siemens side is ok.we have problem VFD side. I use same AI module for temperature, pressure transmitter. Everything is ok.

Link to comment
Share on other sites

Vusal Qurbanli, 35 dakika önce yazdı:

Bilgi?

 

Merhabalar. Siemens'in bu modülünde bildiğim kadarıyla kendisinin 24'ünü kullanma gibi bir zorunluluğu yok. Siemens'in bu modülünün Analog Girişlerini, 0-20mA ya da 0-10V olarak kullanabiliyorsanız eğer, şunu deneyebiliriz; bizim AC sürücümüzün Analog çıkışını 0-10V seçip, siemens modülün de analog girişlerini 0-10V ayarlayıp deneyebiliriz. ya da aynı şekilde mA çıkış ayarlayıp, mA giriş olarak da iki cihazı deneyebiliriz. Bizim sürücümüzde sol aşağı tarafta tırnaklar var. mA ya da V çıkış olarak ayarladığınızda AO tırnakların yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bizim sürücülerimizde herhangi bir sorun şu ana kadar yaşanmadı.

Link to comment
Share on other sites

GMT_, 34 dakika önce yazdı:

Merhabalar. Siemens'in bu modülünde bildiğim kadarıyla kendisinin 24'ünü kullanma gibi bir zorunluluğu yok. Siemens'in bu modülünün Analog Girişlerini, 0-20mA ya da 0-10V olarak kullanabiliyorsanız eğer, şunu deneyebiliriz; bizim AC sürücümüzün Analog çıkışını 0-10V seçip, siemens modülün de analog girişlerini 0-10V ayarlayıp deneyebiliriz. ya da aynı şekilde mA çıkış ayarlayıp, mA giriş olarak da iki cihazı deneyebiliriz. Bizim sürücümüzde sol aşağı tarafta tırnaklar var. mA ya da V çıkış olarak ayarladığınızda AO tırnakların yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bizim sürücülerimizde herhangi bir sorun şu ana kadar yaşanmadı.

Analog input module AI 8xI 2-/4-wire BA modulu yalniz 0-20mA ve ya 4-20mA okuya bilir. Bu modulu 2 wire olaraq kullanildigindan 24vdc verir ki , sahadan mA okuya bilsin. Yeniden bildirmek istiyorum ki, VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? ve ya baglanti seklini deyisdirib sorunu çözmek olurmu? VFD tarafi AO da kendisinin DC voltajini vermesin.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.



×
×
  • Create New...