Vusal Qurbanli Posted November 4, 2023 Posted November 4, 2023 Merhaba, GMT vfd analog output (0-20 mA) çıkışında 12VDC veriyor. Bunu 2 wire ile Siemens AI moduluna bağlamaq istiyorum. Fakat AI modulu 24vdc verdiyinden deyer okunamiyor. Problemi nasil çöze bilirim? Quote
malikenes Posted November 4, 2023 Posted November 4, 2023 Öncelikle MICNO invertörde gösterdiğiniz AO0 çıkışının voltaj ya da akım çıkışının seçildiği J3 jumperını Akım (I) kademesine almalıyız. Sonrasında bir ölçü aleti ile mA kademesinde ölçüm yaparak bir değer ölçmeye çalışalım, gerilim ölçerek okuduğunuz değerin bir anlamı olmaz bizim için. Bu şekilde sağlıklı bir değer elde edersek, sonrasını siemens ten öğreniriz zaten. Quote
Vusal Qurbanli Posted November 5, 2023 Author Posted November 5, 2023 Jumper 0-20mA icin ayarlanmiş. 25 hz de çalışdırılan zaman 10mA okunuyor. 50 HZ ile de çalışdırılan zaman 20mA okunuyor.Sıkıntı yok. Fakat AO çıkışında voltaj ölçümü yapdığımız zaman 10 ile 13VDC voltaJ gormuş oluyoru. Quote
malikenes Posted November 5, 2023 Posted November 5, 2023 Tamam cihaz görevini yapıyor. Siemens analog giriş modülü girişine bağlanacak 0...20mA sinyalin genliğinin 24Vdc olmasını mı istiyor? Böyle olduğunu zannetmiyorum. Quote
Vusal Qurbanli Posted November 6, 2023 Author Posted November 6, 2023 Aslına bakarsak her iki ürün kendi işini yapıyor. Sorun Siemensin AI okuması için kendi 24 VDC göndermesidir. Bu halda biz VFD-ni passive analog output yapa bilmeliyiz, amma yapamıyoruz. VFD passive output seçimi varmi? ve ya VFD bağlantısında bir degisiklik yapmamızla mümkünmü? Önceden teşekkürler Quote
GMT_ Posted November 15, 2023 Posted November 15, 2023 Merhabalar. Siemens Analog modülün kodunu tam olarak yazabilir misiniz? Vusal Qurbanli, 14.11.2023 - 15:18 yazdı: bilgisi olan yokmu? Quote
mitko-virlios Posted November 17, 2023 Posted November 17, 2023 If messure 24vdc on channel AI0 pin I0+ and Uv with voltmeter is normal to have voltage ,resistance on multimeter is high .When connect current source that is low resistance and messurement while be ok ,you messure current on PLC. On Siemens manual wiring is ok . et200sp_ai_8xi_2_4_wire_ba_manual_en-US_en-US.pdf Quote
Vusal Qurbanli Posted November 18, 2023 Author Posted November 18, 2023 GMT_, 15.11.2023 - 18:44 yazdı: Merhabalar. Siemens Analog modülün kodunu tam olarak yazabilir misiniz? 6ES7134-6GF00-0AA1 Bu model modul. Acil durum problem hala devam ediyor. En kısa zamanda geri dönüş ederseniz sevinirim Quote
Vusal Qurbanli Posted November 18, 2023 Author Posted November 18, 2023 mitko-virlios, 23 saat önce yazdı: If messure 24vdc on channel AI0 pin I0+ and Uv with voltmeter is normal to have voltage ,resistance on multimeter is high .When connect current source that is low resistance and messurement while be ok ,you messure current on PLC. On Siemens manual wiring is ok . et200sp_ai_8xi_2_4_wire_ba_manual_en-US_en-US.pdf 925.6 kB · 0 downloads In my opinion Siemens side is ok.we have problem VFD side. I use same AI module for temperature, pressure transmitter. Everything is ok. Quote
GMT_ Posted November 22, 2023 Posted November 22, 2023 Vusal Qurbanli, 35 dakika önce yazdı: Bilgi? Merhabalar. Siemens'in bu modülünde bildiğim kadarıyla kendisinin 24'ünü kullanma gibi bir zorunluluğu yok. Siemens'in bu modülünün Analog Girişlerini, 0-20mA ya da 0-10V olarak kullanabiliyorsanız eğer, şunu deneyebiliriz; bizim AC sürücümüzün Analog çıkışını 0-10V seçip, siemens modülün de analog girişlerini 0-10V ayarlayıp deneyebiliriz. ya da aynı şekilde mA çıkış ayarlayıp, mA giriş olarak da iki cihazı deneyebiliriz. Bizim sürücümüzde sol aşağı tarafta tırnaklar var. mA ya da V çıkış olarak ayarladığınızda AO tırnakların yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bizim sürücülerimizde herhangi bir sorun şu ana kadar yaşanmadı. Quote
Vusal Qurbanli Posted November 22, 2023 Author Posted November 22, 2023 GMT_, 34 dakika önce yazdı: Merhabalar. Siemens'in bu modülünde bildiğim kadarıyla kendisinin 24'ünü kullanma gibi bir zorunluluğu yok. Siemens'in bu modülünün Analog Girişlerini, 0-20mA ya da 0-10V olarak kullanabiliyorsanız eğer, şunu deneyebiliriz; bizim AC sürücümüzün Analog çıkışını 0-10V seçip, siemens modülün de analog girişlerini 0-10V ayarlayıp deneyebiliriz. ya da aynı şekilde mA çıkış ayarlayıp, mA giriş olarak da iki cihazı deneyebiliriz. Bizim sürücümüzde sol aşağı tarafta tırnaklar var. mA ya da V çıkış olarak ayarladığınızda AO tırnakların yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bizim sürücülerimizde herhangi bir sorun şu ana kadar yaşanmadı. Analog input module AI 8xI 2-/4-wire BA modulu yalniz 0-20mA ve ya 4-20mA okuya bilir. Bu modulu 2 wire olaraq kullanildigindan 24vdc verir ki , sahadan mA okuya bilsin. Yeniden bildirmek istiyorum ki, VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? ve ya baglanti seklini deyisdirib sorunu çözmek olurmu? VFD tarafi AO da kendisinin DC voltajini vermesin. Quote
malikenes Posted November 22, 2023 Posted November 22, 2023 VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? Mümkün değildir. Quote
Vusal Qurbanli Posted November 23, 2023 Author Posted November 23, 2023 malikenes, 18 saat önce yazdı: VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? Mümkün değildir. Öneriniz nedir? Quote
malikenes Posted November 23, 2023 Posted November 23, 2023 İnvertörlerin analog çıkışları pasif olamaz. Buna uygun plc modülü kullanmanızı tavsiye ederim. Quote
mitko-virlios Posted November 24, 2023 Posted November 24, 2023 Why not messure 0-10V ,adjust inverter jumper to 0-10v and on siemens module messure voltage .Is totaly same thing . Quote
Vusal Qurbanli Posted December 17, 2023 Author Posted December 17, 2023 mitko-virlios, 24.11.2023 - 18:35 yazdı: Why not messure 0-10V ,adjust inverter jumper to 0-10v and on siemens module messure voltage .Is totaly same thing . Dear, i use this modul 6ES7134-6GF00-0AA1 . This is support only mA Quote