Vusal Qurbanli Oluşturuldu: 4 Kasım, 2023 Share Oluşturuldu: 4 Kasım, 2023 Merhaba, GMT vfd analog output (0-20 mA) çıkışında 12VDC veriyor. Bunu 2 wire ile Siemens AI moduluna bağlamaq istiyorum. Fakat AI modulu 24vdc verdiyinden deyer okunamiyor. Problemi nasil çöze bilirim? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 4 Kasım, 2023 gönderildi Share 4 Kasım, 2023 gönderildi Öncelikle MICNO invertörde gösterdiğiniz AO0 çıkışının voltaj ya da akım çıkışının seçildiği J3 jumperını Akım (I) kademesine almalıyız. Sonrasında bir ölçü aleti ile mA kademesinde ölçüm yaparak bir değer ölçmeye çalışalım, gerilim ölçerek okuduğunuz değerin bir anlamı olmaz bizim için. Bu şekilde sağlıklı bir değer elde edersek, sonrasını siemens ten öğreniriz zaten. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 5 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 5 Kasım, 2023 gönderildi Jumper 0-20mA icin ayarlanmiş. 25 hz de çalışdırılan zaman 10mA okunuyor. 50 HZ ile de çalışdırılan zaman 20mA okunuyor.Sıkıntı yok. Fakat AO çıkışında voltaj ölçümü yapdığımız zaman 10 ile 13VDC voltaJ gormuş oluyoru. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 5 Kasım, 2023 gönderildi Share 5 Kasım, 2023 gönderildi Tamam cihaz görevini yapıyor. Siemens analog giriş modülü girişine bağlanacak 0...20mA sinyalin genliğinin 24Vdc olmasını mı istiyor? Böyle olduğunu zannetmiyorum. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 6 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 6 Kasım, 2023 gönderildi Aslına bakarsak her iki ürün kendi işini yapıyor. Sorun Siemensin AI okuması için kendi 24 VDC göndermesidir. Bu halda biz VFD-ni passive analog output yapa bilmeliyiz, amma yapamıyoruz. VFD passive output seçimi varmi? ve ya VFD bağlantısında bir degisiklik yapmamızla mümkünmü? Önceden teşekkürler Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 14 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 14 Kasım, 2023 gönderildi bilgisi olan yokmu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
GMT_ 15 Kasım, 2023 gönderildi Share 15 Kasım, 2023 gönderildi Merhabalar. Siemens Analog modülün kodunu tam olarak yazabilir misiniz? Vusal Qurbanli, 14.11.2023 - 15:18 yazdı: bilgisi olan yokmu? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
mitko-virlios 17 Kasım, 2023 gönderildi Share 17 Kasım, 2023 gönderildi If messure 24vdc on channel AI0 pin I0+ and Uv with voltmeter is normal to have voltage ,resistance on multimeter is high .When connect current source that is low resistance and messurement while be ok ,you messure current on PLC. On Siemens manual wiring is ok . et200sp_ai_8xi_2_4_wire_ba_manual_en-US_en-US.pdf Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 18 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 18 Kasım, 2023 gönderildi GMT_, 15.11.2023 - 18:44 yazdı: Merhabalar. Siemens Analog modülün kodunu tam olarak yazabilir misiniz? 6ES7134-6GF00-0AA1 Bu model modul. Acil durum problem hala devam ediyor. En kısa zamanda geri dönüş ederseniz sevinirim Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 18 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 18 Kasım, 2023 gönderildi mitko-virlios, 23 saat önce yazdı: If messure 24vdc on channel AI0 pin I0+ and Uv with voltmeter is normal to have voltage ,resistance on multimeter is high .When connect current source that is low resistance and messurement while be ok ,you messure current on PLC. On Siemens manual wiring is ok . et200sp_ai_8xi_2_4_wire_ba_manual_en-US_en-US.pdf 925.6 kB · 0 downloads In my opinion Siemens side is ok.we have problem VFD side. I use same AI module for temperature, pressure transmitter. Everything is ok. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 22 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 22 Kasım, 2023 gönderildi Bilgi? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
GMT_ 22 Kasım, 2023 gönderildi Share 22 Kasım, 2023 gönderildi Vusal Qurbanli, 35 dakika önce yazdı: Bilgi? Merhabalar. Siemens'in bu modülünde bildiğim kadarıyla kendisinin 24'ünü kullanma gibi bir zorunluluğu yok. Siemens'in bu modülünün Analog Girişlerini, 0-20mA ya da 0-10V olarak kullanabiliyorsanız eğer, şunu deneyebiliriz; bizim AC sürücümüzün Analog çıkışını 0-10V seçip, siemens modülün de analog girişlerini 0-10V ayarlayıp deneyebiliriz. ya da aynı şekilde mA çıkış ayarlayıp, mA giriş olarak da iki cihazı deneyebiliriz. Bizim sürücümüzde sol aşağı tarafta tırnaklar var. mA ya da V çıkış olarak ayarladığınızda AO tırnakların yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bizim sürücülerimizde herhangi bir sorun şu ana kadar yaşanmadı. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 22 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 22 Kasım, 2023 gönderildi GMT_, 34 dakika önce yazdı: Merhabalar. Siemens'in bu modülünde bildiğim kadarıyla kendisinin 24'ünü kullanma gibi bir zorunluluğu yok. Siemens'in bu modülünün Analog Girişlerini, 0-20mA ya da 0-10V olarak kullanabiliyorsanız eğer, şunu deneyebiliriz; bizim AC sürücümüzün Analog çıkışını 0-10V seçip, siemens modülün de analog girişlerini 0-10V ayarlayıp deneyebiliriz. ya da aynı şekilde mA çıkış ayarlayıp, mA giriş olarak da iki cihazı deneyebiliriz. Bizim sürücümüzde sol aşağı tarafta tırnaklar var. mA ya da V çıkış olarak ayarladığınızda AO tırnakların yerini değiştirmeniz gerekmektedir. Aksi taktirde bizim sürücülerimizde herhangi bir sorun şu ana kadar yaşanmadı. Analog input module AI 8xI 2-/4-wire BA modulu yalniz 0-20mA ve ya 4-20mA okuya bilir. Bu modulu 2 wire olaraq kullanildigindan 24vdc verir ki , sahadan mA okuya bilsin. Yeniden bildirmek istiyorum ki, VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? ve ya baglanti seklini deyisdirib sorunu çözmek olurmu? VFD tarafi AO da kendisinin DC voltajini vermesin. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 22 Kasım, 2023 gönderildi Share 22 Kasım, 2023 gönderildi VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? Mümkün değildir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 23 Kasım, 2023 gönderildi Yazar Share 23 Kasım, 2023 gönderildi malikenes, 18 saat önce yazdı: VFD-nin AO çıkışının passiv yapilmasi mumkundurmu? Mümkün değildir. Öneriniz nedir? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 23 Kasım, 2023 gönderildi Share 23 Kasım, 2023 gönderildi İnvertörlerin analog çıkışları pasif olamaz. Buna uygun plc modülü kullanmanızı tavsiye ederim. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
mitko-virlios 24 Kasım, 2023 gönderildi Share 24 Kasım, 2023 gönderildi Why not messure 0-10V ,adjust inverter jumper to 0-10v and on siemens module messure voltage .Is totaly same thing . Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Vusal Qurbanli 17 Aralık, 2023 gönderildi Yazar Share 17 Aralık, 2023 gönderildi mitko-virlios, 24.11.2023 - 18:35 yazdı: Why not messure 0-10V ,adjust inverter jumper to 0-10v and on siemens module messure voltage .Is totaly same thing . Dear, i use this modul 6ES7134-6GF00-0AA1 . This is support only mA Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...