  1. Elimde 22kW Micno sürücünüz var. Ben bu cihaza 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp Basıncı sabit tutmak istiyorum. Bu mümkün müdür? Ayarlamam gereken parametreler nelerdir?
    1 point
  2. Merhaba. > PİD için örnek uygulama:0-10 bar 0-10vdc basınç transmitteri ile micno hız kontrol’u 5-50hz arasında.5 barda sabıt tutmak istiyoruz. > > > > P0-03 : (8) hız bilgisi PID. > > PO-10 : 50.0 max.frekans. > > P0-12 : 50.0 max.frekans limit. > > P0-14 : 5.0 min.frekans. > > P0-17 : 0.01 sn kalma zamanı. > > P0-18 : 0.01 sn durma zamanı. > > PA-00 :PID set noktası.Eğer ( 0 ) olur ise.PA-01’den set bılgısı gırılmesı gerekir.Ayrıca ( 3 ) yaparsak hız kontrol cıhazının ustundeki POT’tan set noktası ayarı yapılabilir.Hız bilgisi gibi basınç set değeri artar. > > PA-01 : Set değeri.0-100 arası değer giriyoruz.Bizim set noktamız ( 5 bar ) olduğu için buraya 50 yazıcaz. > > PA-02 : Pıd noktası.Basınc bilgisini veriyoruz.0 yaparsak AI1 , 1 yaparsak AI2 anlamına gelir
    1 point
  3. Merhaba efendim. MICNO serisi inverter ile PID kontrol yapılabilir. Bunun için: P0-03: 8 (PID) PA-00: 0 (Mesela 3 olursa PID dahili pottan ayarlanır) PA-01: 100 (Set değeri) PA-02: 0 (PID Feedback AI1 - analog bilgi) PA-03: Eğer analog kaynaktan gelen bilgiyle orantılı çalışacaksa 1 , ters orantılı ise 0 yapılmalı. PA-05: Kazanç parametreleri yeterli olacaktır.
    1 point
  4. Merhaba efendim. 0...10V çıkışlı bir basınç transmitteri bağlayıp basıncı sabit tutmak mümkün. Bunun için: P0-03 (frekans komut kaynağı) parametresi 1 ayarlanmalı ve AI1 ve GND uçlarına transmitter uçları bağlanmalıdır. Transmiterden gelen 0...10V bilgisine göre orantılı olarak stabil bir şekilde frekans değişecektir.
    1 point
×
×