Liderlik Tablosu
Popüler İçerik
Showing content with the highest reputation since 06/30/24 in İletiler
-
3 points
-
3 points
-
2 points
-
2 points
-
Write-IW (Write-InvertWord) and Write-IB (Write-InvertByte) are used to handle data operations where the byte or word order of slave devices may differ. Since endianness can vary between devices, it must be explicitly defined in read/write operations.1 point
-
Hello sir. No, that’s not what it means. You can change every parameter via Modbus. If you are using our devices, you need to use the addresses on the left. I’m not sure about other devices; if they require HEX codes, you can use the red addresses. I don’t have information about the English Address List. Have a good day.1 point
-
Merhaba kolay gelsin. Bazı parametreler haberleşme ile değiştirme özelliğine açık değil P05.54'de bunlardan bir tanesi. İyi günler1 point
-
Tüm CPU’larda 3 adet hızlı çıkış bulunur. Bu sayede 3 adet step motor sürebilirsin. 4. step motor için ek bir CPU kullanman gerekir. İki PLC’yi Modbus ile birbirine bağlayarak komut gönderebilirsin; ancak sistemde az da olsa gecikme olabilir. Programı yazarken bu gecikmeleri hesaba katman gerekebilir.1 point
-
1 point
-
1 point
-
Merhabalar. Ürünlerin uzun vadede çalışır halde devam edebilmesi için güncellemeler zaruri ihtiyaçtır. Yaşamış olduğunuz problemi GMT Teknik Desteki arayarak en hızlı şekilde çözüme kavuşturmak isteriz.1 point
-
Network güvenlik kurallarında gmtsuitemaster.exe için izin tanımlı mı ona bakın değilse gerekli izinleri verin. Uygulama ilk başladığında işletim sistemi uygulamanın network bağlantısına izin verilsin mi diye sorar, eğer buna hayır derseniz işletim sistemi uygulamanın ağa erişmesini engeller. Sizde de böyle bir durum olabilir.1 point
-
RESETTING A PLC WITH A FORGOTTEN IP ADDRESS If a PLC’s IP address is mistakenly set to a different network range, it becomes unreachable. In this case, the PLC needs to be reset. Resetting the PLC will not erase the program; it will only reset the connection password and IP address. To reset the PLC: Turn off the PLC’s power. Press and hold the RUN button. While holding the button, turn the PLC’s power back on. Wait for the red warning LED to start flashing within 10 seconds, then release the button.1 point
-
1 point
-
1 point
-
1 point
-
1 point
-
Merhaba. GMTSuite yazılımında tek word değer içerisinde "-" gösterimi henüz yok. Eğer değeriniz 32767'den fazla geliyorsa burada yazılımda matematik komutları altında bulunan "Çıkar" komutu kullanılarak gelen değeri 65535'den çıkararak gelen "-" değeri okuma yapabilirsiniz.1 point
-
Merhaba kolay gelsin. Elinizde sıcaklık okuduğunuz cihazın MODBUS adresi varsa ve özellikle veri boyutunu değiştirmeniz gerekmiyorsa burada veri boyutunu 1 olarak ayarlamanız gerekli. Adresi tanımladıktan sonra Veri Tipi kısmını integer olarak seçmeniz integer değer yazmaya ya da okumaya yeterli olacaktır. Burada emin olmanız gereken kısım cihazınızın o adresi gerçekten integer bir değer mi yolluyor ona bakmanız gerekebilir. İyi günler dilerim.1 point
-
Merhaba kolay gelsin. PLC üzerinde bulunan Comm. ışığı PLC'nin başka bir cihaz ile 485 ya da 232 üzerinden haberleştiğinin bir göstergesidir. Eğer girişleri ve çıkışları ölçüp 24 V gördüyseniz ve cihazınızın çalıştığından da eminseniz aradaki bağlantı kablolarını kontrol etmeniz gerekebilir. Eğer sorununuz hala çözülmediyse GMT Teknik Desteğe bağlanmanızı öneririm. İyi günler dilerim.1 point
-
Direkt olarak hatanın anlamını okuyabileceğiniz bir adres yoktur. Örneğin 48451 nolu adresten hatanın karşılığını görebilirsiniz(13 gibi). Fakat hatanın açıklaması için çok durumlu lamba kompanenti kullanarak manuel olarak tanımlamanız gerekmektedir.1 point
-
https://gmtcontrol.com/iletisim/ Bu adresteki numaralardan arayarak teknik desteğe bağlanmanızı öneririm.1 point
-
Merhaba kolay gelsin, HMI'dan istediğiniz reset kısmı için 2000H (48193 , 4X 8193) adresi kullanılabilir. Hata reset için bu adrese 7 yazmalısınız. Bunu yapmak için isterseniz Sayı Bileşeni kullanabilir ya da Çoklu Durum Yazma Bileşeni komponentini kullanarak bu adrese sabit değer de atayabilirsiniz. 485 Bağlantısı koptuğunda sürücü E-18 hatasına geçecektir. Fakat bunun için öncelikle P14.04 parametresine belirli bir süre girmeniz gerekmektedir. İlgili parametrenin açıklamasını aşağıya bırakıyorum daha detaylı bilgi için Kullanma Kılavuzuna bakabilirsiniz. İyi günler dilerim.1 point
-
HMI'DA YENİ GELEN ÖZELLİK OLAN HMI KULLANARAK E-MAIL GÖNDERMENİN AKTİF HALE GETİRİLMESİNİN ANLATILDIĞI DÖKÜMANA EKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ. HMI MAIL.pdf1 point
-
1 point
-
Yapılması zorunlu değil. Ancak yapılırsa sistem daha verimli çalışır. Yapmanızı tavsiye ederim.1 point
-
Sürücü Motorunuzu P1 menüsündeki motor parametrelerinden tanır. Şayet bağladığınız motor sürücü ile aynı güçte ise (örneğin 1,5kW sürücüye 1,5kW motor bağlıyor iseniz) P1 menüsünde bulunan standart parametreler motorunuzdakilerle hemen hemen aynı parametrelerdir. Sürücü motorunuzu P1-03 parametresinde yazılı olan nominal akım değerine korur. Bu değerin altındaki akım değerlerini normal kabul eder. Bunun üstüne çıkılması durumunda koruma fonksiyonları devreye girer. Fabrika ayarlarında P9-01 parametresi 1 dir. Bu durumda cihaz bire bir P1-03 teki akım değerine göre hareket eder. P9-01 parametresini örneğin 2 ayarlarsanız bu durumda cihaz P1-03 teki değerin iki katına göre hareket edecektir. Tavsiyem sadece P1 menüsüne motor plaka değerlerini girmeniz ve P3 menüsünü fabrika ayarlarında bırakmanız şeklindedir.1 point
-
C klasörümün altındaki MinGW dosyasının adını MinGW2 yapınca link hatası ortadan kalktı ve offline simülasyon yapmaya başladım.1 point
-
Hatayı buldum timer ın kalıcı mı resetli mi olacağı seçenekte nasıl olduysa ms olarak kaydedilmiş1 point
-
Programım daha oluşmadı sadece boş bir sayfada bacnet üzerinden okuma yapıp gelen değere göre görsel değişimi yapmaya çalışıyorum. program olarak tam oluşmadı yani. ama şuanda sahadayım müsait zamanda alıntılıyarak çalışma sayfamı sizlerle paylaşabilirim1 point
-
1 point
-
1 point
-
Samet Kebeli beyfendi arayıp pc üzerinden uzaktan bağlantı ile yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Sorunu merak eden arkadaşlar olur ise gözümden kaçmış HMI'ların "System Settings" menüsünden IP adresleri yanlış tanımlamışım gözümden kaçmış. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyorum.1 point
-
Merhaba, programlarınızı iletebilirseniz öyle bakalım veya gmtyi arayabilirseniz uzak bağlantı ile yardımcı olabiliriz1 point
-
1 point
-
Merhaba kolay gelsin. Sizin için bir örnek bırakıyorum bu projeyi kullanabilirsiniz. İyi günler dilerim. DENEMEPROG.rar1 point
-
Merhaba, 196T veya 196R nin dijital çıkışlarını kullanarak iki farklı yönde sürebilir, hız bilgisi ve diğer sürücü parametrelerini izlemek için RS485 portlar ile haberleştirebilirsiniz.1 point
-
Merhaba kolay gelsin. Bu program için PDesigner programında Common Window sayfasında bulunan Pencere Komponenti kullanılabilir. Aşağıda komponentin özelliklerini bırakıyorum. Burada komponentte bulunan "Adresi türünü ve adresi" arızanın geleceği MODBUS adresine göre seçerek , doğrudan pencere sekmesinden gidilmesini istediğiniz sayfayı seçebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen PDesigner Kullanım Kılavuzunu okuyunuz. İyi günler dilerim.1 point
-
Evet, GMT HMI modellerini Modbus RTU ve Modbus TCP/IP ile haberleştirebilir ve hem master hem slave olarak kullanabilirsiniz. TCP/IP den haberleşebilmesi için HMI modelinin ethernetli olması gerekir.1 point
-
1 point
-
Yusuf Bey Merhaba Sorunuzun çözümüne ulaşabildiniz mi bilmiyorum ama, Editor tarafında kullanım kılavuzunda yazdığı gibi Dijital çıkışlar için; DO0 LB9450 DO1 LB9451 DO2 LB9452 Dijital girişler için; DI0 LB9430 DI1 LB9431 adreslerini kullanmalısınız.1 point
-
Panelin kalıcı data hafıza alanı (RWI) kullanılarak yapılan recete örneği anlatıldı. RECETE1 point
-
1 point
-
Sanırım bir şekilde "bug" oluştu bileşenleri silip yeniden yapılandırdığımda sorun düzeldi.1 point
-
Haberleşme işlemi için rs485 modbus üzerinden yapabilirsiniz. Frekans için 296t de yer alan analog çıkışı kullanabilirsiniz burada kullanım yaparken dikkat etmeniz gereken eğer 0-10 volt ile kontrol edilecekse 500 ohm direnci analog çıkış ile gnd arasına atmanız gerekir, eğer 0-20 ma kontrol edecekseniz direk bağlantı yapabilirsiniz. Analog çıkış 14 bit çözünürlüktedir. 0 ile 16383 arasında lineer fonksiyon kullanarak frekansı yakalayabilirsiniz. 4-20 ma ile kontrol etmek istersenizde 3276-16383 değerleri ile lineer fonsiyon kullanarak frekans kontrolü yapabilirsiniz. 296tT serisi modbus TCP-IP desteklemediği için ethernet üzerinden haberleşme yapamazsınız. Servo için ise 3 Kanal 100 kHz çıkış baz alınarak servonuzu kontrol edebilirsiniz. HMI, PLC, Sürücü, Servo Sürücü haberleştirmesi olacak ise, HMI master PLC Slave RS232, PLC master, kontrol edilecek cihazlar slave RS485 bağlantı portları kullanılarak kontrol edebilirsiniz. Eğer tüm sistemi telefon/Tablet/PC vb. uzaktan kontrol etmek isterseniz ekranınız ethernetli seri olduğu içn VNC kullanarak kontrol edebilirsiniz.1 point
-
GFD_GMTSuite_Haberleştirme.rar1 point
-
1 point
-
Encoder bilgisi MICNO sürücünün HDI girişine bağlanır ve Hız referansı olarak yüksek pulse girişi (P0-03=5) ayarlanırsa invertör hızını pulse sıklığını göre ayarlayacaktır.1 point
-
İyi günler, Ekteki örnekte max 2 Khz giriş sinyali için encoderin A, B ve Z uçlarını ile ileri - geri sayabilen ve Z ucuna göre otomatik sıfırlama yapabilen örnek bir program mevcuttur. İyi çalışmalar. gsr_encoder.gpf1 point