Orxan Oluşturuldu: 21 Mayıs, 2020 Oluşturuldu: 21 Mayıs, 2020 Merhaba, MİCNO hız kontrol cihazının kullanım klavuzunda Kontrol komut girişi, komut word adresi olarak g[sterilen 2000, GMTSuite program;nda 48193`dür. 48193 adresinin nereden geldiyini anlamadım? Bilen varsa söyleyebilirmi? Alıntı
Ali ÖZKAYA 22 Mayıs, 2020 gönderildi 22 Mayıs, 2020 gönderildi İyi günler, Micno invertör adresleri kullanım kılavuzunda hex formatındadır. Hex 2000'in decimal karşılığı 8192'dir. Suit ModBus tablosunda gireceğiniz adrese 40001 eklemeniz gerekir 40001 + 8193 = 48193 sayısına ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. 1 1 Alıntı
Orxan 22 Mayıs, 2020 gönderildi Yazar 22 Mayıs, 2020 gönderildi Teşekkür ederim, 40001'i bilmiyordum. Bu tüm slave cihazlarda geçerli mi? Size zahmet diğilse 40001'in nereden kaynaklandıgını söyleye bilirmisiniz? GMTSoftda hep decimal karşılıgı yazıyorduk. Alıntı
Ali ÖZKAYA 23 Mayıs, 2020 gönderildi 23 Mayıs, 2020 gönderildi İyi günler, Coil (bit) okurken (0X) +1 Holding Register okurken (4X) +40001 Discrete Input okurken (1X) +10001 Input Register okurken (3X) +30001 Tüm slave cihazlar için bu değerleri adreslere eklemeniz gerekecektir. İyi çalışmalar. 3 Alıntı
hakanceran 16 Mayıs, 2023 gönderildi 16 Mayıs, 2023 gönderildi Merhabalar ubuntu tabanlı bir bilgisayar ile RS485 üzerinden sürücü kontrolü yapmak istiyorum. Sürücüye bağlantım başarıyla gerçekleşiyor fakat aşağıdaki komutları gönderdiğim halde çalıştıramıyorum. Hangi parametreler ile start stop ve frekans ayarı yapabilirim yardımcı olur musunuz? data_1 = b"\x02\x06\xAC\x41\x10\x00\x7D\xF5" data_2 = b"\x02\x06\xBC\x41\x00\x01\xBD\x3D" Alıntı
malikenes 17 Mayıs, 2023 gönderildi 17 Mayıs, 2023 gönderildi Yazdıklarınızın ne anlama geldiğini bilmiyorum ama adresler bu mesajdaki gibi Orxan, 21.05.2020 - 23:54 yazdı: Merhaba, MİCNO hız kontrol cihazının kullanım klavuzunda Kontrol komut girişi, komut word adresi olarak g[sterilen 2000, GMTSuite program;nda 48193`dür. 48193 adresinin nereden geldiyini anlamadım? Bilen varsa söyleyebilirmi? Cihazın run komutunu ve frekans kaynağını da haberleşme üzerinden olacak şekilde ayarlamak gerekir. Alıntı
Manuel Latorre 21 Mayıs, 2023 gönderildi 21 Mayıs, 2023 gönderildi Merhaba! Bende de o şüphe vardı... O zaman bir "tamsayı" veya "kelime" okumak için 3001 eklediğimi anlıyorum. ve bir "bit" okumak için 1 ekleyin? İyiyim? Teşekkür ederim! Hello! I also had that doubt... I understand then that to read an "integer" or a "word", I add 3001? and to read a "bit" add 1? I'm good? Thank you! Alıntı
osmanca 18 Temmuz, 2024 gönderildi 18 Temmuz, 2024 gönderildi NEDEN HEX FORMATINDA BELİRTİYORSUNUZ. ADRES FORMATINDA BELİRTSENİZ DAHA İYİ OLMAZMI. BİRDE FORMAT DEĞİŞTİRMEYLE UĞRAŞIYORUZ Alıntı
malikenes 19 Temmuz, 2024 gönderildi 19 Temmuz, 2024 gönderildi hexadecimal olarak veri girişi yapılan master cihazlar da mevcut, herhalde bu yüzdendir. Hex olarak vermek genel bir temayül gibi duruyor. Alıntı
mustafa41 24 Haziran gönderildi 24 Haziran gönderildi Merhabalar gmt plc ile gmt micno serisi 485 haberleşme yaparken . sürücü ref hız göndericez. 400001 e kaç ekşememi gerekiyor yada bunla alakalı döküman varmı . Sistemin mantıgını ogrenmek iatiyoruz. Alıntı
mucahitcft 24 Haziran gönderildi 24 Haziran gönderildi Hız için adresiniz Hexadecimal 1000 adrestir. Bu adresi decimale çevirip + 40001 eklemeniz gerekiyor. Ayrıca aşağıya bununla ilgili yapılmış videomuzu paylaşıyorum. Alıntı
mustafa41 24 Haziran gönderildi 24 Haziran gönderildi Bu hec kodlarını için döküman linki varmıdır Alıntı
mucahitcft 24 Haziran gönderildi 24 Haziran gönderildi Dökümanda 163. sayfadan itibaren bakabilirsiniz. https://gmtcontrol.com/wp-content/uploads/2022/03/Micno_Manual_220228.pdf Alıntı