Orxan Oluşturuldu: 21 Mayıs, 2020 Share Oluşturuldu: 21 Mayıs, 2020 Merhaba, MİCNO hız kontrol cihazının kullanım klavuzunda Kontrol komut girişi, komut word adresi olarak g[sterilen 2000, GMTSuite program;nda 48193`dür. 48193 adresinin nereden geldiyini anlamadım? Bilen varsa söyleyebilirmi? Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 22 Mayıs, 2020 gönderildi Share 22 Mayıs, 2020 gönderildi İyi günler, Micno invertör adresleri kullanım kılavuzunda hex formatındadır. Hex 2000'in decimal karşılığı 8192'dir. Suit ModBus tablosunda gireceğiniz adrese 40001 eklemeniz gerekir 40001 + 8193 = 48193 sayısına ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. 1 1 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Orxan 22 Mayıs, 2020 gönderildi Yazar Share 22 Mayıs, 2020 gönderildi Teşekkür ederim, 40001'i bilmiyordum. Bu tüm slave cihazlarda geçerli mi? Size zahmet diğilse 40001'in nereden kaynaklandıgını söyleye bilirmisiniz? GMTSoftda hep decimal karşılıgı yazıyorduk. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Ali ÖZKAYA 23 Mayıs, 2020 gönderildi Share 23 Mayıs, 2020 gönderildi İyi günler, Coil (bit) okurken (0X) +1 Holding Register okurken (4X) +40001 Discrete Input okurken (1X) +10001 Input Register okurken (3X) +30001 Tüm slave cihazlar için bu değerleri adreslere eklemeniz gerekecektir. İyi çalışmalar. 2 Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
hakanceran 16 Mayıs, 2023 gönderildi Share 16 Mayıs, 2023 gönderildi Merhabalar ubuntu tabanlı bir bilgisayar ile RS485 üzerinden sürücü kontrolü yapmak istiyorum. Sürücüye bağlantım başarıyla gerçekleşiyor fakat aşağıdaki komutları gönderdiğim halde çalıştıramıyorum. Hangi parametreler ile start stop ve frekans ayarı yapabilirim yardımcı olur musunuz? data_1 = b"\x02\x06\xAC\x41\x10\x00\x7D\xF5" data_2 = b"\x02\x06\xBC\x41\x00\x01\xBD\x3D" Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
malikenes 17 Mayıs, 2023 gönderildi Share 17 Mayıs, 2023 gönderildi Yazdıklarınızın ne anlama geldiğini bilmiyorum ama adresler bu mesajdaki gibi Orxan, 21.05.2020 - 23:54 yazdı: Merhaba, MİCNO hız kontrol cihazının kullanım klavuzunda Kontrol komut girişi, komut word adresi olarak g[sterilen 2000, GMTSuite program;nda 48193`dür. 48193 adresinin nereden geldiyini anlamadım? Bilen varsa söyleyebilirmi? Cihazın run komutunu ve frekans kaynağını da haberleşme üzerinden olacak şekilde ayarlamak gerekir. Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...
Manuel Latorre 21 Mayıs, 2023 gönderildi Share 21 Mayıs, 2023 gönderildi Merhaba! Bende de o şüphe vardı... O zaman bir "tamsayı" veya "kelime" okumak için 3001 eklediğimi anlıyorum. ve bir "bit" okumak için 1 ekleyin? İyiyim? Teşekkür ederim! Hello! I also had that doubt... I understand then that to read an "integer" or a "word", I add 3001? and to read a "bit" add 1? I'm good? Thank you! Alıntı Yorum bağlantısı Sitelerde Paylaş More sharing options...