serif Posted January 23, 2021 Share Posted January 23, 2021 Merhabalar. michno inverter ile harici dijital imputlar ile ileri geri çalışma şekilde bir uygulamam var. Dİ1 e basdıkta ileri Dİ2 ye basdıkta geri çalışacak. fakat hızları harici pot ile verecem dijital imputlara jog ileri jog geri atamaları yaparsam hızları pot ile değiştirmek şansım varmı? elimi imputdan çekdiğimde motorun durması gerekir. yoksa başka seçenekmi kullanmalıyım? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sukarakila Posted January 23, 2021 Share Posted January 23, 2021 D1 ve D2 girişlerine mi jog ataması yapacaksınız. Fabrika ayarlarına göre D1 ileri, D2 geri tanımlı bu şekilde istediğiniz işlemi yapabilirsiniz. Haricen jog kullanmak için jog hızları pot ile değiştiremezsiniz. P8-00 parametresi hız parametresi.(maks. frekansın yüzde karşılığı olarak girilir.) P8-01 jog hızlanma süresi, P8-02 jog hızlanma süresidir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Şərif Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Peki ileri geri çalışırken pot (hız değişimi motor durur iken yapılacak) ile hız ayarlaması yapa bilmek için hangi modda kullanmalıyım. Ama elimi butondan çekdiğimde motor duracak şekilde uygulama olacak. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Samet KEBELİ Posted January 25, 2021 Share Posted January 25, 2021 Merhaba, Aşağıda belirttiğim ayarları yaptığınızda hız kontrol cihazı belirttiğiniz gibi çalışacaktır, P0-02 = 1 Harici Terminal ile Start P0-03 = Hız referansı için eğer panel üzerinde yer alan potansiyometre kullanılacaksa bu parametrenin içerisine "4" yazılır. Cihaz üzerindeki analog giriş kullanılacaksa "2" değeri girişi yapılır. Eğer motorun anında durması ve kalkış yapması istenirse hızlanma ve yavaşlama zamanı parametrelerine aşağıdaki değerlerin girişi yapılır. P0-17 = Hızlanma zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. P0-18 = Yavaşlama zamanı parametresine "0001.0" değeri girilir. Dijital girişlerden COM girişi ile D1 girişi kısa devre edilirse hız kontrol cihazı potansiyometreden gelen hız referansı ile bir yönde dönemeye başlar. COM girişi ile D1 girişi arasındaki bağlantı kesildiğinde motor istediğiniz gibi duracaktır. Aynı durumda COM girişi ile D2 girişi kısa devre yapıldığında motor diğer yöne dönecek bu bağlantı kesildiğinde de motor duracaktır. Dijital girişlerin bağlantısı hakkında görsel aşağıda yer almaktadır. İyi günler Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Şərif Posted January 29, 2021 Share Posted January 29, 2021 Merhaba arkadaşlar. Michno invertör 0-10v basınç transmitteri bağlamak için sensörün artı ucunu invertör +24 terminaline eksi ucunu invertörün com terminalının bağlanması gerekiyor. Ben öyle bağladım . Yoksa GND terminalinemi? Bir uygulamada sabit basınç hidrofor uygulaması gerçekleşticektim pid ayarlarını olduğu gibi ayarladım fakat cihaz pid yapmıyor. Nedeni ne ola bilir? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
malikenes Posted February 1, 2021 Share Posted February 1, 2021 İnvertörün +24V çıkışı ile Basınç Transmitterini beslediğinizde eksi uç olarak COM ucunu kullanmanız doğrudur. Transmitterin çıkış ucunu AIN' e bağladığınızda GND ile COM ucunu da birleştirmelisiniz. Ancak İnvertörün +24V çıkış gücü transmitteriniz için uygun olmayabilir. Bu sebeple harici güç kaynağı ile beslemenizi tavsiye ederim. Harici güç kaynağı ile beslediğinizde güç kaynağının eksi ucunu GND ucuna bağlamanız gerekmektedir. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Şərif Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 Uygulamayı yaptık fakat sorun şu ki, invinvertörün pid parametrelerinde uygu ve uyanma frekansı bulunmuyor gördüğüm kadarıyla. Birde pompa çıkışını bağladığımızda set değerine geldiğinde motorun durması çok uzun sürüyor ve dolayısıyla da basınç yükseliyor pompa ısınıyor. Nasıl çöze bilirim? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
malikenes Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 Bağlantılarla ilgili sorularınıza bildiğim için cevap verdim. PID için forumdaki makaleyi okudunuz mu? Netice de GMT yetkili personelinin hazırladığı bir doküman, PID kontrol ile ilgili en doğru bilgiler içeriyordur. Bu tarz kontrollerde hızlanma ve yavaşlama süreleri minimum tutulur diye biliyorum. Makaleyi incelemenizi tavsiye ederim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Şərif Posted February 2, 2021 Share Posted February 2, 2021 Oxudum çok təşəkkür ederim. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...