Merhaba 

Bağlantı uçlarınızın doğruluğunu lütfen Mitsubishi ile teyit ediniz.  HMI tarafında RS485-2 wire bağlantıdır. 1 nolu pin RS485 B,  6 nolu pin RS485 A şeklindedir.  Bununla beraber protokol ayarlarının da aynı olduğuna ve doğru adrese sorgu yaptığınıza emin olunuz.

Yorum bağlantısı
Sitelerde Paylaş

Micno sürücü için örneğe ben de baktım, frekans set değeri 4096' dır, burada adres olarak 44097 girilmiş, yani 4096 adresine 40001 eklenmiş.

image.thumb.png.8a4c3fa49e5706f42ad9edf30990d330.png

 

Sizin invertörün frekans set değeri adresi bunlardan hangisi?

image.png.d56aaea32ec0cab82928fda1e98b8708.png

Invertör firmasından teyit edelim lütfen. direk 40 binli adresleri verdiği için sadece +1 ekleyin. Yani 40014 için 40015, 40015 için 40016 girin. Böylece haberleşilmesi gerekir.

Tabi öncesinde invertöre frekans değişiminin haberleşme üzerinden yapılacağı da öğretilmeli.