VKU Oluşturuldu: 12 Temmuz, 2019 Oluşturuldu: 12 Temmuz, 2019 Merhabalar, elimde DC motor üzerine monte edilmiş ve 5VDC ile çalışan 3 kanal, 50 CPR optik encoder mevcut. (HP/Avago QEDS 5886dış, 9584 iç) Bunu GMTSuite yardım dokümanda belirtildiği şekilde 396T Hızlı Sayıcı Sayısal Giriş kanallarına irtibatlayacağım. Ancak örnekte "PLC COM -" ile encoder için besleme 15-30VDC belirtilmiş. Bendeki encoder ise 5VDC beslemeli. Bu nedenle şekildeki gibi sadece eksi uçları birbirine irtibatlansa, aşağıdaki örnek ladder kodu ile çalışmak uygun olur mu? Teşekkürlerimle. Alıntı
Hansem 12 Temmuz, 2019 gönderildi 12 Temmuz, 2019 gönderildi (düzenlendi) Hızlı girişler 5V okuyacak şekilde dizayn edilmemiştir. Belirttiğiniz bağlantı çalışmayacaktır. 12 Temmuz, 2019 tarihinde Hansem tarafından düzenlendi Alıntı
VKU 12 Temmuz, 2019 gönderildi Yazar 12 Temmuz, 2019 gönderildi https://tr.banggood.com/5V-To-24V-4-Channel-Optocoupler-Isolation-Board-Isolated-Module-PLC-Signal-Level-Voltage-Converter-Board-4Bit-p-1416552.html?gmcCountry=TR¤cy=TRY&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgcs&utm_content=garman&utm_campaign=pla-trg-ele-module-pc&gclid=EAIaIQobChMIrIaorsWv4wIVw7HtCh0SBwssEAYYBSABEgL1RvD_BwE&cur_warehouse=CN Sayın Hansem, linkde yer alan 5v - 24v 4 kanal optokuplörlü sinyal seviyesinde dönüştürücü ile kullanım mümkün olur mu? Elimdeki motor ve encoderi değerlendirmek için soruyorum. Teşekkürlerimle. Alıntı
malikenes 12 Temmuz, 2019 gönderildi 12 Temmuz, 2019 gönderildi Mevzubahis kart 5V u 24V s hızlı dönüştürebilirse olur. Alıntı